服务器做的raid5,但目前其中2块硬盘坏
5块硬盘做的raid5,一直用的好好的,突然间其中两块硬盘一下全坏了,用的hp G4 DL380的服务器,通过hp的SMARTSTART软件查询的日志传给hp的工程师来进行判断的,奇怪的是服务器硬盘灯显示都是绿灯,没有告警灯,目前最关键的是服务器上面的数据,如何恢复,非常感谢, |
|
| 确定是两坏硬盘都坏了,有没有试过关机状态下,重新插一下硬盘.对接口处及内部电缆做一下清洁,不过要记得不要插错硬盘次序,如果确认两块硬盘都损坏了,那就只能找数据恢复公司了,别无他法 |
|
拔插过的都,只是没有对内部电缆清洁过,只是问题很怪,硬盘的指示灯都为绿色,并不是红色告警灯,其实此服务器开机按F8进去看状态都是好的,硬盘都为ok,只是用hp的smartstart软件来进行的分析出硬盘出了问题,是hp的工程师给出的这个答案,唉,都不知道怎么处理了
谢谢你了 |
|
个人认为硬盘故障有多种,如果只是接口电路的损坏,而不是2块存储的物理介质损坏,就应该能把数据救出来 .
(拔插过的都,只是没有对内部电缆清洁过,只是问题很怪,硬盘的指示灯都为绿色,并不是红色告警灯,其实此服务器开机按F8进去看状态都是好的,硬盘都为ok,只是用hp的smartstart软件来进行的分析出硬盘出了问题,是hp的工程师给出的这个答案,唉,都不知道怎么处理了)
如果能读取数据的话,建议去找个阵列或服务器做个备份,然后重做RAID5,数据再倒回来。阵列以后就做为该数据的实时备份,以后就不会出现问题了 |
|
| 有没有进RAID卡的配置程序查看,是否5个硬盘都能检测到,并且查看状态如何 |
| monkeyking09 | | 2008-3-28 12:54 |
|
[quote]原帖由 [i]lyxr2000[/i] 于 2008-3-25 10:42 发表
5块硬盘做的raid5,一直用的好好的,突然间其中两块硬盘一下全坏了,用的hp G4 DL380的服务器,通过hp的SMARTSTART软件查询的日志传给hp的工程师来进行判断的,奇怪的是服务器硬盘灯显示都是绿灯,没有告警灯,目 ... [/quote]
楼主你的问题解决了吗?很抱歉前一阵子有些忙.没有来论坛.没有能够及时的回答你的问题.
根据你所说的,你的硬盘灯是正常的,你怎么断定是硬盘坏了呢?只是通过smartstart光盘诊断的吗?有没有通过380G4自带的ILo2功能查看一下子.因为ilo2功能较为全面的..你在读取数据的时候出现什么样的提示;是否尝试一块一块的去检测的呢?因为RAID 5是允许一块盘坏掉不影响数据的??列阵的信息正常的吗?需要说明一点.你可以热插拔你的硬盘...因为设计都是热插拔的.如果你在关机的情况下去操作很容易了造成数据丢失..... |
|
首先谢谢各位的回复
后面服务器确实比较急着用,我后面想尽办法从其他地方补了很多数据回来,从此服务器上没有找回数据
raid 5 我知道确实一块硬盘损坏不影响数据的,但是当时是2块硬盘都出现了问题,具体是根据smartstart判定的,还没有用过ILo2,而且我也找过hp的工程师,他也是如此说的。
其实5块硬盘都能检查到的,按F8看到全部是ok,但是阵列卡为failure,
热插拔等我都已经测试过的了,他自带的6i 阵列卡在开机按F8看状态都是failure 的了,后面我是删除了阵列,然后重新创建的整列,很怪的问题是,当时还没有换硬盘我删除阵列然后重建也好了,很怪,由于在保修期内,所以最后找hp的直接换了,
[[i] 本帖最后由 lyxr2000 于 2008-4-1 10:04 编辑 [/i]] |
关键词: raid5
相关文章: RAID5两快盘出现黄灯后的恢复 关于win2k3上实现软RAID1,RAID5,高手请进---> 做RAID5的主域、辅域控制器的电脑需要什么前提? RAID5硬盘检测到错误,请大侠帮忙啊!!在线等!!! 特急关于IBM X3650做RAID5的问题 请各位大虾帮忙
Powered by 51CTO.COM
|