千万要留冗余!机房建设亲历后的滴血教训
经验教训
1)UPS 的选型
当初没有使用机架式UPS主机,使机房杂乱。
2)机房功率
当初为了省钱,机房的总功率只有8KW,设备增加后,功率不足。
3)增加机房线路,铜线太贵,找最短路径,接最近的生产部门
停电后,不给生产部门供电,机房就没电。
4)机房空调使用3匹空调,由于24小时开机,空调容易坏。
建仪使用机房专用空调。
深圳福永电信机房的机柜冷却方式是由机柜下方供冷气的。冷气就在机柜内跑动!
5)机房与隔壁会议室没有完全隔离(老板不准隔,如果一隔,外面看起来不美观)
冷气外漏,机房灰尘多。
外观问题
1)机柜的高度不一致
高低不好看。
2)分段购买的机柜,颜色不一致
颜色不好看。
3)非机架式服务器多
机柜里面杂乱,建议使用机架式服务器。
4)键盘使用大键盘,
键盘托架不能放入,键盘不美观。
5)电话配线框在机房内
不管是网通还电信,那些装电话的人都没有素质,从总线槽到电信配线架,他们总是想省工和省电话线的,不会另加线槽。
电话线在压的过程中,要死死盯住他们,不然机房内就像蜘蛛网。
6)各机房之间一定要使用光纤,不要使用什么超五米,6类网线。
房子建好了,老鼠多了,搞扩建工程时,网线一不小心就会断。
7)光纤的长度不要看图纸的,实际施工时,很多地方不准走线的。
建议使用绳子去拉,拉得的最长距离再加20米。
设备购买
1)网络跳线很重要,一定要购买原装机器制的跳线。
自己制作的跳线太差,水晶头容易断。
2)交换机要用就用华为,思科等大厂商的。
那些杂牌交换机或傻瓜交换机会让你在工作中变成傻瓜。
3)在预计购买的设备清单中,一定要加一些多余的设备,让上司或老板砍。他们的观点是“不管采购什么,都有10到20%的水份”
4)机房装修建设中,线材等费用较大,特别是地线线路和防雷。
这一点一定要算进去,这些费用忘了,装修公司要,老板就会忘给你发工资了。
冗余
1)网线要多铺,会议室更要多铺,空闲地更要多铺。
中国人最不讲理,今天说好不用,明天换了领导就要用这块地,没有网线,电话线,会忙死你。
2)杀价不要杀的太死,要让供应商有利润,不然他们就不配合。
最倒霉的是有些费用没有算进去时,你向上司要费用,上司不给,你可以和供应商谈,让他们吸引一些费用。 |
| guojunchao | | 2008-7-11 13:05 |
|
| 不错不错! 值得借鉴 |
| hyliuht168 | | 2008-7-14 03:43 |
|
| 写得很好,学习先 |
| cuixuefeng | | 2008-7-14 04:57 |
|
| 学习; 了 |
|
| 知道又有什么用,我们不是老板.丫的,我们机房的UPS出了无数次问题,还不是一样没法更换没法整,靠. |
|
[quote]原帖由 [i]sunjay[/i] 于 2008-7-9 15:51 发表
人为因素占80% 这就是项目... [/quote]
经典,这句话太经典了.呵呵.:D |
| gole_huang | | 2008-7-15 00:38 |
|
| 绝对值得收藏 |
|
你也太将就了吧,一般建议把服务器放在专用的机房里,用专用的机房空调,不放在自己的公司里,这样既节省资源又节省人力和空间,托管里有24小时的专业服务和防火墙还有ups不间断电源等,会给公司带来方便,现在的托管机房类型不一 ,选择机时要多方面的了解,通信管理局的机房还不错,属于网通和电信的骨干道,是国家企业代单位,服务质量也不错.
qq439693857 |
| chinwinwnt | | 2008-7-15 05:19 |
|
| 都说的很不错 |
相关文章: H3CTE BGP 内局域网\外INT网双网问题 求小区宽带设计、施工方案 什么样的网络才满足视频、声音的要求
Powered by 51CTO.COM
|