标题:Smart Array 6400系列阵列卡不建议装在ML530 G2或ML570 G2的第2个PCI插槽上
<上一帖 |
下一帖>
如果ML530 G2或者ML570 G2上的Smart Array 6402和6404是插在第二个插槽上的,那么在数据量非常大的时候,系统可能意外挂起。如果是UNIX或者Linux操作系统,会出现”Panic: Fatal NMI Interrupt”报错;如果是Windows操作系统,会出现兰屏和NMI(Non-Maskable Interrupt)错误;如果是NetWare系统,会出现ABEND报NMI错误。
NMI错误说明硬件没有正常工作,最好仔细分析确保系统能够继续稳定运行。惠普强烈建议安装ProLiant System Management Controller Driver(Health Driver),它能正确报告NMI错误。
经过严格测试我们发现只有在Slot 2上的Smart Array 6400上的数据量非常大的时候可能出现上述问题,所以实际上的故障率还是很低的。
说明:如果Slot 2上安装其他厂家的存储卡,也可能有上述问题。
对于ML530 G2和ML570 G2,把Smart Array 6400阵列卡插到除了slot 2之外的其他插槽上。
|