如上图,完成建设后,三楼右侧  摄像头A 处  的三个摄像头出现丢包现象,这三个摄像头离交换机最近,其它摄像头正常,包括四楼最远的摄像头都正常,经反复测试发现,断开四楼级联到三楼右侧交换机的主线,能够恢复正常,曾更换过三楼到机房的主网线、四楼到三楼的主网线,没有效果。
    这是为什么呢?



引用:
原帖由 小小鱼鱼 于 2019-6-8 14:42 发表
369008


如上图,完成建设后,三楼右侧  摄像头A 处  的三个摄像头出现丢包现象,这三个摄像头离交换机最近,其它摄像头正常,包括四楼最远的摄像头都正常,经反复测试发现,断开四楼级联到三楼右侧交换机的主线,能够恢复正常,曾更 ...
三楼右侧交换机性能不足引起的,四楼右侧交换机直接连接到最下面的交换机上,最好千兆连接。



首先检查设备是否符合功能需求,其次看看是不是有其他干扰



不存在转发率不够用的情况,因为三楼、四楼其它摄像头都很正常,如果转发率不够用的话,三四楼都卡才说得过去



试过更换交换机端口了吗?




摄像机本身是否正常?




3个是同时出现掉包




1,级联4楼就出现问题,是不是和4楼摄像机ip地址冲突。
2,3楼交换机功率问题或端口问题。(你可以断了三楼左侧的交换机连接试一下)



引用:
原帖由 小小鱼鱼 于 2019-6-8 14:42 发表
369008


如上图,完成建设后,三楼右侧  摄像头A 处  的三个摄像头出现丢包现象,这三个摄像头离交换机最近,其它摄像头正常,包括四楼最远的摄像头都正常,经反复测试发现,断开四楼级联到三楼右侧交换机的主线,能够恢复正常,曾更 ...
这个网络构架有问题 一路高清1080p摄像头6Mps左右,麻烦您算算,所有摄像头级联一条网线100Mbps,不计入办公网络带宽只是监控带宽够用吗?
若我是现场管理话:排除供电和摄像头问题,应设计3、4楼A/B/C/D处的交换机当汇聚交换机(百兆下联摄像头千兆上联核心交换机)----每台交换机A/B/C/D处单独千兆上联机房交换机(充当核心交换机,请计算背板速度)
----千兆或双网线做聚合连接海康主机(若海康高级点的nvr应该有双路接入的,没有最少也是千兆的)




本帖最后由 hhaa773 于 2019-6-13 21:24 编辑
引用:
原帖由 小小鱼鱼 于 2019-6-10 19:00 发表
不存在转发率不够用的情况,因为三楼、四楼其它摄像头都很正常,如果转发率不够用的话,三四楼都卡才说得过去
杠精,哈哈哈~~~
这样设计线路,网络能稳定才怪·~~




本帖最后由 zhenanren 于 2019-6-14 10:35 编辑
明显集中的那个交换机不够用啦



谢谢各位了!
首先,我把三楼交换机换了试过了,不解决问题。最终把四楼的交换机直接连到了监控核心上,问题解决了。

   不太肯定,但感觉和网线质量有关。和前期施工的人私下了解了一下,这楼里用的网线是别的工程剩下的,质量参差不齐,手感较硬,我推断可能是铁丝网线产生磁性干扰有关。




本帖最后由 小小鱼鱼 于 2019-6-14 20:03 编辑
引用:
原帖由 zhenanren 于 2019-6-14 10:34 发表

杠精,哈哈哈~~~
这样设计线路,网络能稳定才怪·~~
这线路,硬伤在哪,请指教



引用:
原帖由 小小鱼鱼 于 2019-06-14 20:00 发表
谢谢各位了!首先,我把三楼交换机换了试过了,不解决问题。最终把四楼的交换机直接连到了监控核心上,问题解决了。   不太肯定,但感觉和网线质量有关。和前期施工的人私下了解了一下,这楼里用的网线是别的工程剩下的,质量参差不齐,手感较硬,我推断可能是铁丝网线产生磁性干扰有关。
哎呀,质量害死人啦




学习了,交换机的性能应该是关键,有的24***换机可能本身只能带动十几台摄像头



拿个笔记先去测一下交换机端口是否掉包



‹‹ 上一贴:请教核心和汇聚的配置   |   下一贴:请教怎么设置4个子网都能上网 ››