大家好。公司新办公室装修了,布的是超六类网线,公司总共有31个网络点,14个电话口,现在装修收尾了,需要购买一些机柜及网络设备,有几个问题想咨询下大家:

1.请问网络机柜该买多高的呢?(以后不会增加其他设备了)
2.因为涉及到的网口数量较少,所以不打算上网络配线架了,如果上网络配件架,感觉中间多了故障点,所以想网线打完六类水晶头后,通过理线架直接插到交换机;
3.拟购买的设备排布如下,不知道这样是否合理了?

请有实际操作经验的大神,告知一声,谢谢!!



..............................................企业路由器

..............................................理线器
..............................................交换机
..............................................理线器

..............................................程控交换机
..............................................语音配线架

..............................................视频监控服务器


回头机柜整理完毕,会上图给大家看最终的效果!




本帖最后由 frank_leevip 于 2019-12-3 14:37 编辑
没有人回复,自己顶个先



不知道,程控交换机没接触过,理论来说应该可以吧,路由-交换机-程控交换机-监控,监控不用连网吧



引用:
原帖由 frank_leevip 于 2019-11-26 09:43 发表
大家好。公司新办公室装修了,布的是超六类网线,公司总共有31个网络点,14个电话口,现在装修收尾了,需要购买一些机柜及网络设备,有几个问题想咨询下大家:

1.请问网络机柜该买多高的呢?(以后不会增加其他设备了)
2.因为涉及到的 ...
安排的比较合理。设备之间的连线要做好标记标签



引用:
这种东西,随便弄,没什么合理不合理的。    你这找个厂商弄就行了。把要求告诉他们。  你在这里问也没有意义。反正最后也不会是你自己干。 一个下午他们就搞定了。
这种东西,都是和装修一起干的。 你怎么等装修完了再弄?这不是要破坏装修好的东西吗。




本帖最后由 pyyyz 于 2019-11-28 10:30 编辑
你和我这的情况差不多,我们这多了一个专线
微信图片_20191128143832.jpg (190.27 KB)

2019-11-28 14:39

微信图片_20191128143832.jpg




引用:
原帖由 wx5d2fe9d1ed6b8 于 2019-11-28 14:39 发表
你和我这的情况差不多,我们这多了一个专线
人家的线比你的好哦***



引用:
原帖由 wx5d2fe9d1ed6b8 于 2019-11-28 14:39 发表
你和我这的情况差不多,我们这多了一个专线
很直观,谢谢分享!!



引用:
原帖由 pyyyz 于 2019-11-28 10:28 发表

这种东西,随便弄,没什么合理不合理的。    你这找个厂商弄就行了。把要求告诉他们。  你在这里问也没有意义。反正最后也不会是你自己干。 一个下午他们就搞定了。
这种东西,都是和装修一起干的。 你怎么等装修完了再 ...
装修的过程只是布好弱电线路了,现在是装修尾声,个人觉得很正常哈。
谢谢你的建议,确实要找个比较懂行的人来做相对合适一些!



引用:
原帖由 frank_leevip 于 2019-11-29 10:21 发表

装修的过程只是布好弱电线路了,现在是装修尾声,个人觉得很正常哈。
谢谢你的建议,确实要找个比较懂行的人来做相对合适一些!
装修之前,就是找好弱电厂商,设计方案,一起做的。 你不是自己拉线的吧。 然后现在才来问,怎么弄机柜之类的事?



没有多少台,随便搞搞就行了




求推荐程控交换机技术




42u的机柜最好,深度最好能有1200的最好,别说以后不会加设备的,多年事实证明一切会变的




机柜能大就大  42U


监控显示器
海康监控主机
层板

企业路由器
理线架
H3C 交换机 48口 poe
理线架

电信光猫
层板
程控交换机
语音配线架
理线架



现在电话还用程控交换机吗?不方便,都用虚拟号了。



电话没单独布线?借6类网线2芯吗?如果这样还用6类线做什么,5类就足够了,反正以后也不能走千兆,只能百兆以下传输了!




引用:
原帖由 a401987308 于 2019-12-2 11:22 发表
机柜能大就大  42U


监控显示器
海康监控主机
层板

企业路由器
理线架
H3C 交换机 48口 poe
理线架

电信光猫
层板
程控交换机
语音配线架
理线架 ...
谢谢给的建议!



引用:
原帖由 sgllyj 于 2019-12-3 06:46 发表
电话没单独布线?借6类网线2芯吗?如果这样还用6类线做什么,5类就足够了,反正以后也不能走千兆,只能百兆以下传输了!

电话单独布线了,用的四芯线;
另外网线用的是秋叶原 超六类线,说是支持万兆设备,线径7.8mm;
水晶头买的是7类的水晶头,另外网线面板用的也是六类的模块;
局域网类有相对多的数据传输,所以这块想做最好、保证数据稳定传输!



引用:
原帖由 hzxshyp 于 2019-12-2 11:58 发表
现在电话还用程控交换机吗?不方便,都用虚拟号了。
09年毕业,13年前一直从事网络相关工作,后面从事其他专业了,现在技术更新快,现在相对生疏了。公司是上下复式楼,所以考虑实用性方面就直接选择了程控交换机。



引用:
原帖由 siwei2002 于 2019-12-2 07:27 发表
42u的机柜最好,深度最好能有1200的最好,别说以后不会加设备的,多年事实证明一切会变的

谢谢提醒,正准备考虑是买800(深)*600*1800的,还是600(深)*600*1600的图腾机柜。有个问题,还想问下,其实600深度对于安装网路设备应该是够了,是不是800深度更合适布网线更规范了?