公司200节点 三条电信宽带 一条有线 一条无线 一条监控 要求有线 无线 监控分离
原来百兆内网 现想升级千兆 求推荐一款华为的路由和核心交换机 主要做为学习命令行配置路由器和交换机
另外再请教一下光纤冷接靠谱吗 自己能不能做 冷接工具贵吗.




本帖最后由 sw002 于 2020-4-16 21:09 编辑
华为的企业网产品并不好用,推荐华三或者锐捷;
冷接现在很靠谱,前提是需要靠谱的切割刀和冷接子。



思科 美国货 肯定不要了 华为在电信 移动机房里 都是华为设备 个人感觉华为算个标准吧 用过华为的设备 其他就好上手了



引用:
原帖由 sw002 于 2020-4-9 21:48 发表
思科 美国货 肯定不要了 华为在电信 移动机房里 都是华为设备 个人感觉华为算个标准吧 用过华为的设备 其他就好上手了
现在通讯运营商已经不准用思科的设备了,基本只剩下华为、华三、中兴的设备了。。。传输基本都是中兴和华为的了,交换设备华三华为多



抛开预算,谈设备、谈技术,都是扯淡



有预算再谈设备谈技术 那是做技术的思维  老板不是这样想的 老板基本不懂 你要给他选项 a最低费用 只满足使用要求没有安全性等等其他的 b完美型 费用高 有实用性 有安全性 有扩展 又维护有...... 让老板选



说华为不好用的,就是扯谈

最后,华为H3C这种一线厂家设备都比较贵喔,一般私人企业可能舍得花钱买!

冷接光纤不建议,成功率不高,宁愿你上淘宝买定制长度的光纤皮线,带接头的!

锐捷  综合网关 RG-NBR6205-E    ¥6000
锐捷  三层交换机 RG-NBS5710-24GT4SFP-E   ¥3200


华为 防火墙 USG6331E-AC   ¥6599
华为 三层交换机 S5720SV2-28P-LI-AC   ¥2399


都是某东的报价,买的时候,问清楚卖家,网关和防火墙支持3个WAN口吗(因为我不太记得了)
为什么华为不用路由器,买USG防火墙?因为USG防火墙在多WAN口上支持比较好,web配置很方便,很容易配置策略路由,还支持限速!
同理锐捷  综合网关 RG-NBR系列也是一个很好的设备,配置起来很容易,简单!

不推荐H3C的,对新手不友好,路由器和防火墙命令行、web简陋,功能又少!




本帖最后由 erfdcv 于 2020-4-10 17:16 编辑
华为的设备大家都是在某东买的吗 还是在华为官网买啊 ar2200系列的路由还能买吗



200节点
弄个支持vlan的路由器 分开网段 上傻瓜交换机都可以。



引用:
原帖由 sw002 于 2020-4-10 21:53 发表
华为的设备大家都是在某东买的吗 还是在华为官网买啊 ar2200系列的路由还能买吗
SMB行业,哪家便宜从哪家买

行业项目只能找华为,华为也是推荐经销商给你去买



引用:
原帖由 erfdcv 于 2020-04-10 16:31 发表
说华为不好用的,就是扯谈最后,华为H3C这种一线厂家设备都比较贵喔,一般私人企业可能舍得花钱买!冷接光纤不建议,成功率不高,宁愿你上淘宝买定制长度的光纤皮线,带接头的!锐捷  综合网关 RG-NBR6205-E    ¥6000锐捷  三层交换机 RG-NBS5710-24GT4SFP-E   ¥3200华为 防火墙 USG6331E-AC   ¥6599华为 三层交换机 S5720SV2-28P ...
说的好,有道理




冷接前提是:看光纤芯数,是单模单纤或双模双纤的话,可以自行到电脑城买(前提是看个人手工是否熟悉去做冷接头,我自己做过几次,用作监控的)



光纤尽量不要冷接,建议。
企业里尽量不要使用家用级产品,其他按预算来说。



引用:
原帖由 erfdcv 于 2020-4-10 16:31 发表
说华为不好用的,就是扯谈

最后,华为H3C这种一线厂家设备都比较贵喔,一般私人企业可能舍得花钱买!

冷接光纤不建议,成功率不高,宁愿你上淘宝买定制长度的光纤皮线,带接头的!

锐捷  综合网关 RG-NBR6205-E    ¥6000
锐捷  三 ...
层上设备已给你,但有几个问题你得注意!

     1.原来百兆内网 现想升级千兆。要想百升千,你要确认你原来的综合布线支持千兆(即6类或7类),否则无意义,得布线重来(成本怎么考量的)。监控网络请用6类以上。
     2.是完全物理隔离,还是软件逻辑隔离。逻辑隔离相联请尽量用2核心上相联,无线跟有线可以一起,也可分开,监控单独。
     3.为什么是三宽带,为啥不是专线,家用宽带是有并发跟连接数限制的,为什么又强调分给监控用,监控有几个头,每个头的帧数数量有多大。
     4.路由支持三路WAN以上汇聚即可,如AR2200及以上。当然防火墙亦可!

     5.你都没有一个整体的拓扑架构以及成本预算考量,无项目施工方案,你还想着怎么冷接,你怎么指定NAT,怎么配置汇聚,怎么VLAN,还是找集成商去做吧!



引用:
原帖由 zsl123789 于 2020-4-14 11:04 发表

层上设备已给你,但有几个问题你得注意!

     1.原来百兆内网 现想升级千兆。要想百升千,你要确认你原来的综合布线支持千兆(即6类或7类),否则无意义,得布线重来(成本怎么考量的)。监控网络请用6类以上。
     2.是完全物理 ...
1.六类线已经买好了 慢慢布线
2.物理隔离没技术 请教逻辑隔离
3.3条家用宽带比专线便宜 使用到现在没感觉链接限制 这个链接限制有测试工具吗
4.AR2200感觉有点贵 AR1200行吗
5.没有拓补架构 没有预算 是因为作为项目是肯定批不下来的 尤其疫情期间 企业都不太好 所以把项目做成日常 一点一点慢慢来



预算决定方案!!!!!
物理隔离是指没有线路连接,逻辑隔离是指线路是通的,但数据被拦截不可达。
2.运营商的宽带分家用宽带与专线及商务宽带(小公司需求)。并发连接数,家用宽带限制为1000(MAC数限制实际上按区域限制),商务宽带为5000 ,专线不限制 。你想休现连接数限制,这方面没什么软件!但是你可以把所有电脑开启自动更新,并于同一时间更新,你就发现你网络会卡。在路由上看对外连接数。你就知道大概限制是多少了
3.其实你监控如果不NAT出去的话,不用说AR1200了,普通的DLINK所谓的企业级都可以(分汇聚与不汇聚)。
不汇聚:找三路由,普通的也行,各进线各自接路由,并由路由各自接线至三层交换机上配置好VLAN,规划好各自的网段,在上面配置多条静态路由指定到路由出口,从而达到分流目的。

汇聚 :直接所有进线接路由器,配置好汇聚,然后在三层上划VLAN,写至路由器的静态路由或缺省路由。

注意:1.各路由上写来与回路由(含核心交换) 2.ACL列表  3.核心路由必须是三层。4.配置应用至接口(如vlan,ACL)。




本帖最后由 zsl123789 于 2020-4-14 16:55 编辑